点火OPC UA连接失败

[英]Ignition OPC UA connection fail

After a power outage, I had an error in the OPC-UA server on devices. 停电后,设备上的OPC-UA服务器出现错误。

Connecting Error: hide Details java.lang.Exception: Error during connect. 连接错误:隐藏详细信息java.lang.Exception:连接期间出错。 com.inductiveautomation.xopc.driver.api.AbstractIODelegatingDriver.connect(AbstractIODelegatingDriver.java:591) etc. com.inductiveautomation.xopc.driver.api.AbstractIODelegatingDriver.connect(AbstractIODelegatingDriver.java:591)等。

some ideas? 一些想法?

here some Tags with issues: 这里有一些问题标签:

enter image description here 在此处输入图片说明

好吧,如果有人需要答案,在归纳自动化的支持下,我们可以发现可能的问题是在PLC的网络中,而不是在软件点火中。