Modbus RTU从站RS-485无法响应

[英]Modbus RTU slave RS-485 failed to response

我正在尝试编写Modbus从站,但有一个问题:我正确地接收了来自主站的请求,但是当我尝试响应时,似乎有些东西被错误地发送到了串行端口,因为当我插入RS485嗅探器时-我看到了req和分辨率(以十六进制表示)。

硬件:Mac(我编写的从属设备)-USBtoRS485-ICPCON tGW-715(TCPtoRTU网关)-Win PC(软件主设备)

当我尝试此变体时:Win PC(软件从属)-USBtoRS485-ICPCON tGW-715(TCPtoRTU网关)-Win PC(软件主控)一切正常。

库:libmodbus,h5.modbus(node.js)。 没关系-正确的请求,但没有响应。

目标PC(用于从属)将安装在Linux上,因此Mac几乎比Win更近。

我已经不知道要检查什么以及如何使其工作。 有什么事吗

Win PC变体可以正常工作,因此硬件应该可以。 如果您的最终目标是在Linux中使用该系统,那么如果没有更多详细信息,我将建议另一种方法:在Windows上与Linux guest虚拟机一起使用虚拟机。 我与ICP DAS技术支持一起工作,并且将VirtualBox与tM-7561和I-7561 USBtoRS485转换器一起使用,并与Linux和Windows主机一起使用。

我在Mac上没有经验,但是另一种选择是尝试使用非您编写的Modbus从站,例如pyModSlave ,看看它是否在Mac上正常工作,它还会向您显示发送/接收的数据包。

如果pyModSlave在Mac上可以正常使用,请尝试与从属服务器一起使用软件串行嗅探器。 在Windows上,我使用HHD Software的软件,它具有串行,USB和TCP / IP嗅探器。 在Mac / Linux上,您应该可以使用Wireshark嗅探USB通信,但是我个人还没有这样做。

代替嗅探器,也许您可​​以使用空调制解调器仿真器,以便从(虚拟)串行端口发送的内容将在Mac上的另一个(虚拟)串行端口上接收,以便您可以检查发送/接收的数据。 在Windows上,我使用com0com,对于Linux,我尚未使用过tty0tty 不知道Mac上有什么可用。 否则,只需使用2个Dto和D-互连的USBtoRS485,在从站的一个端口上,在另一个端口上,使用qModMaster这样的主机即可显示数据包。