繁体   English   中英

性能测试显示 IOPS 和吞吐量高于 FSx for NetApps 上的实际配置

[英]Performance test shows higher IOPS and throughput than whats actually provisioned on FSx for NetApps

我正在使用 fio 在 FSx for Netapps 上运行多个性能测试。 FSx 配置有 1024 GiB 的容量和 128 MB/s 的吞吐量。 在这种情况下,我使用的是自动 IOPS 配置,IOPS 计数为 (3 x 1024 = 3072)。

但是当我使用fio运行以下测试时,使用以下命令,

sudo fio --name=write_throughput --directory=/fsx/ --size=1G --ramp_time=2s --ioengine=libaio --direct=1 --verify=0 --bs=32k --iodepth=64 --rw=write --group_reporting=1 --numjobs=1

它提供了 9k IOPS 和 290MiB/s 的吞吐量,这比配置高得多。

在此处输入图像描述

造成差异的原因可能是什么?

我对 EFS 进行了类似的测试,结果与配置相符。

我错过了 FSx 的突发吞吐量/iops。 具有 128 Mb/s 吞吐量的文件系统可以突发高达 18,750 IOPS 和 600 MB/s 吞吐量。

https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/ONTAPGuide/performance.html

暂无
暂无

声明:本站的技术帖子网页,遵循CC BY-SA 4.0协议,如果您需要转载,请注明本站网址或者原文地址。任何问题请咨询:yoyou2525@163.com.

 
粤ICP备18138465号  © 2020-2024 STACKOOM.COM