[英]RS 232 issue in ATEasy
我在Windows 7中使用ATEasy
7 142g。
我有一個與RS232通信的ZUP電源模塊。
奇怪的是,如果我打開超級終端並發送設備命令並嘗試接收結果,則一切正常。 但是,當我在ATEasy中發送相同的命令並嘗試讀取結果(並使用“監視器”功能對其進行驗證)時,zap模塊將開始發送無盡的雜音,直到我重新啟動它(拔出它)。
所有通道配置都相同(波特率等)。
在超級終端中有效但在ATEasy中不可用的命令集:
:ADR01;
:RMT1;
:RMT?;
如果使用超級終端,結果為:RM1;
如果是ATEasy,則結果只是混亂,直到設備重新啟動為止。
可能是什么原因?
最后,問題完全是其他問題:
電機電纜發出的噪聲被注入到ZUP通信電纜中。
因此,每次電動機啟動時-ZUP模塊com通道都發瘋了!
聲明:本站的技術帖子網頁,遵循CC BY-SA 4.0協議,如果您需要轉載,請注明本站網址或者原文地址。任何問題請咨詢:yoyou2525@163.com.