簡體   English   中英

ATEasy中的RS 232問題

[英]RS 232 issue in ATEasy

我在Windows 7中使用ATEasy 7 142g。

我有一個與RS232通信的ZUP電源模塊。

奇怪的是,如果我打開超級終端並發送設備命令並嘗試接收結果,則一切正常。 但是,當我在ATEasy中發送相同的命令並嘗試讀取結果(並使用“監視器”功能對其進行驗證)時,zap模塊將開始發送無盡的雜音,直到我重新啟動它(拔出它)。

所有通道配置都相同(波特率等)。

在超級終端中有效但在ATEasy中不可用的命令集:

:ADR01;
:RMT1;
:RMT?;

如果使用超級終端,結果為:RM1;

如果是ATEasy,則結果只是混亂,直到設備重新啟動為止。

可能是什么原因?

最后,問題完全是其他問題:

電機電纜發出的噪聲被注入到ZUP通信電纜中。

因此,每次電動機啟動時-ZUP模塊com通道都發瘋了!

暫無