[英]PLC Siemens S7-1200 and TIA Portal - Change IP address
我在使用 TIA Portal 和 S7-1200 Siemens PLC 時遇到了一個奇怪的問題。
我需要更改PLC的IP地址,但是我沒有機器的TIA Portal項目。 我嘗試使用在線訪問>診斷>功能>分配 IP 地址,但 TIA Portal 顯示“無法分配 IP 地址”。
IP 必須從 192.168.50.xyz 更改為 192.168.40.xyz
Tia 版本在 PLC 和 pc 上都是 v17。
我檢查了什么:
任何幫助,將不勝感激。
首先,我發現使用siemens開發的這個免費軟件工具來更改ip地址要好得多。 這要容易得多。 它被稱為普羅內塔。 你可以谷歌搜索它或 go 到下面的鏈接。
其次,是否有任何其他 profinet 電纜連接到 plc? 如果是這樣,請斷開進入 plc 的電纜(並可能移除重新接通電源)並重試。 很多時候,另一個設備可以將 ip 地址寫入設備。
您可以使用所有工具來初始設置 IP 地址。 但是一旦設定,事情就會改變; 各種工具的 function 取決於在 PLC 上運行的程序中此設置的值:
使用在線訪問 > 診斷 > 功能 > 分配 IP 地址或Proneta
根據我的經驗。
如果選擇“在項目中設置 IP 地址”,則不能更改 IP 地址。
如果選擇“直接在設備上設置IP地址”,我不知道會發生什么。
使用 SIMATIC 自動化工具
(您可以在這里獲得試用版: Simatic 自動化工具)
根據文檔(第 3.1 節):如果選擇了“在項目中設置 IP 地址”,則可以分配一個臨時地址,直到 CPU 下次重新上電。 如果“IP 地址直接在設備上設置”,您可以永久更改 IP 地址。
通過上傳和下載
如果以上選項都不起作用,您可以使用Online\Upload Station 作為新設備(硬件和軟件)上傳 PLC 項目,修改 IP 地址並僅下載硬件配置。 我不會對此進行詳細介紹,但請注意聯網的 IO 和 TIA 門戶版本。