[英]Anylogic Valve, how does Anylogic decide the units when you set the open rate?
[英]Dymola: Valve Regulation on/off Function
有多種方法可以做到這一點。 最明顯的方法是使用
Modelica.Blocks.Logical.GreaterThreshold
Modelica.Blocks.Math.BooleanToReal
但這很可能會導致喋喋不休。
應該可以通過使用滯后塊而不是簡單的比較來避免這種情況
Modelica.Blocks.Logical.Hysteresis
例如在這里使用: Modelica.Fluid.Examples.Tanks.TanksWithOverflow
,其中應用了開關而不是BooleanToReal
。 這里的優點是,您可以手動定義兩個 output 值(例如,如果您不想完全打開閥門)。
還有一個專用的“控制器”應該可以滿足您的需要
Modelica.Blocks.Logical.OnOffController
可以在此處找到使用 controller 的示例: Modelica.Thermal.HeatTransfer.Examples.ControlledTemperature
。 它的行為應該與滯后塊非常相似,使用不同的參數。