是否可以从LabVIEW中的同一DAQ通道获取NI正交编码器的角位置和边沿计数?

[英]Is it possible to get both angular position and edge counting for an NI quadrature encoder from the same DAQ channel in LabVIEW?

我尝试运行以下代码,但是尽管我应该从相同的DAQ通道/编码器中读取数据,但它不允许我为两个读数选择相同的DAQ通道。 欢迎大家提出意见。

在此处输入图片说明

可以使用相同的输入端子来执行两个测量,但是不能使用相同的计数器来执行。 我看不到您的Counter(s) IO Controls的值,但我怀疑它们正在请求驱动程序使用相同的计数器执行两项不同的操作。

尝试改为使用两个这样的计数器。 查看如何将PFI8用作两个任务的输入端子:

在此处输入图片说明