远程 OPC 连接错误代码 0x80070005。 E_ACCESSDENIED

[英]Remote OPC Connection Error Code 0x80070005. E_ACCESSDENIED

我正在尝试连接到位于 local.network 上的远程计算机上的 OPC HDA 服务器(Proficy Historian)。 客户端将是 Ignition SCADA,但我使用 OPC Expert 的免费版本进行调试。 在服务器机器上使用 OPC Expert 工作正常,我能够读取数据。

在客户端机器上,我收到错误 0x80040154 REGDB_E_CLASSNOTREG(类未注册)。 我不认为它与 DCOM 权限有关。 以前,我有一个访问被拒绝的错误,但是当我更改 DCOM 权限时,这个错误就消失了。

OPC Expert 建议在服务器机器上禁用并重新启用 OPC 功能。 我已经做了几次,但没有任何运气。 我还在两台机器上重新安装了 OPC 核心工具,但没有成功。

OPC 专家寄语

听起来您正在使用 OPC DA 客户端连接到 OPC HDA 服务器。 这将导致 REGDB_E_CLASSNOTREG 错误。