[英]How to start/restart PLC using Twincat3 (error 1793)
遵循問題的建議( 沒有Visual Studio的TwinCAT 3.0自動化接口? ),我收到1793錯誤(服務器不支持該服務)。
我嘗試使用Twincat3編寫程序來啟動/重新啟動/配置Beckhoff PLC(這與小型Beckhoff GUI應用程序具有相同的功能)。 我試圖遵循上述解決方案的建議,但似乎無法設置狀態。 從設備讀取值的工作原理是:
nPort = AdsPortOpen();
nErr = AdsGetLocalAddress(pAddr);
if (nErr)
cerr << "Error: AdsGetLocalAddress: " << nErr << '\n';
// TwinCAT 3 PLC1 = 851
pAddr->port = 10000;// 10000 as advised @ stackoverflow;
cout << "(R) -> PLC Run\n";
cout << "(S) -> PLC Stop\n";
cout.flush();
ch = _getch();
ch = toupper(ch);
while ((ch == 'R') || (ch == 'S'))
{
switch (ch)
{
case 'R':
nAdsState = ADSSTATE_RUN;
break;
case 'S':
nAdsState = ADSSTATE_CONFIG;
break;
}
nErr = AdsSyncReadStateReq(pAddr, &nAdsState, &nDeviceState);// , 0, pData);
if (nErr) cerr << "Error: AdsSyncReadStateReq: " << nErr << '\n';
cout << nAdsState << " " << nDeviceState << endl;
nErr = AdsSyncWriteControlReq(pAddr, nAdsState, nDeviceState, 0, pData);
if (nErr) cerr << "Error: AdsSyncWriteControlReq: " << nErr << '\n'; //1793
ch = _getch();
ch = toupper(ch);
}
好的,我已經找到了解決方案,也許有人會覺得有用。 上面的代碼中沒有錯誤,但必需的AdsState錯誤。 似乎ADSSTATE_RUN和ADSSTATE_CONFIG(以及此枚舉中的其他一些)僅用於返回狀態。
要實際更改設備狀態,您應該使用ADSSTATE_RESET和ADSSTATE_RECONFIG (這兩個值反映了在運行模式和配置模式下啟動/重新啟動的功能)。 同樣,通過ADSSTATE_STOP,您可以完全停止PLC,而ADSSTATE_SHUTDOWN允許重新啟動或關閉PC(取決於DeviceState值0/1)。