如何使用 Modbus TCP/IP 從 FLIR AX8 相機獲取溫度值

[英]How to get the values of temperature from FLIR AX8 Camera using Modbus TCP/IP

我正在嘗試使用 Modbus TCP/IP 從FLIR AX8 相機獲取溫度值。 文檔(第 67 頁)中,我可以看到溫度寄存器是 1019-1020。 但是當我嘗試查詢這個寄存器時,我沒有得到任何回應。 下面是傳輸:

Holding register: 1019
Slave ID: 109
IP : 169.254.80.21

TX-> 00 00 00 00 00 06 6d 03 03 fb 00 01
RX-> 00 00 00 00 00 03 6d 83 02

有沒有人以前用過這個相機通訊。 任何人都可以幫我從相機中獲取溫度值。

我已經連接到相機並且能夠讀取寄存器。 您嘗試使用什么工具/實用程序? 我發現Simply Modbus TCP Client(在我的例子中是8.1.1)非常好用。 它將驗證您是否可以創建連接,並且通常您需要使用以下內容引用 Modbus TCP 寄存器:41019(這就是手冊頂部的“寄存器 40XXXX”行試圖告訴您的內容)您是否嘗試過地址 41019在您的情況下(然后讀取兩個寄存器,因為您還需要 41020?)?