[英]Trouble reading holding Modbus registers with float32 data
#my code goes like this for a holding register 3026 - 3027
client = ModbusClient(method ='rtu', port ='COM4', timeout=1, stopbits = 1, bytes = 8, parity = 'E', baudrate = 9600)
a = client.connect()
print(a)
while True:
read_value = client.read_holding_registers(address = 43026,count = 2,unit = 1)
real_decoder = BinaryPayloadDecoder.fromRegisters(read_value.registers,byteorder = Endian.Little, wordorder=Endian.Big)
value = real_decoder.decode_32bit_float()
print(value)
time.sleep(100)
我得到的结果是:1.1755122874426309e-38
但我的 ModScan32 在浮点(MSRF)模式下显示 156.9796。
这里的任何人都可以给我一个解决方案,说明如何将这个 32 位的浮点数据转换为与 ModScan32 结果相同的值......
希望有人会注意到并帮助我.. :(我很抱歉成为新手..
您可能对字节顺序有问题。 float(MSRF)
格式为 Little Endian (MSRF 代表最重要的寄存器优先),但在您的代码中设置wordorder=Endian.Big
。
尝试将wordorder
更改为Endian.Little